Отправлено 12.09.2014, 20:19

Накачали 15 бар, через 4 часа стало 20. Ищут место где утечка.



#42 frizmen

frizmen

    Почетный житель

  • Почетный житель
  • 997 сообщений

Отправлено 12.09.2014, 20:22

Чёт они тормозят долго.И я уже писал рабочее давление на стороне нагнетания больше 30атмосфер.Какие нафиг 15 бар ни о чём.Хотя бы 30.Да бары и атмосферы где то рядом.



#43 super

super

    Зевс

  • Небожитель
  • PipPipPipPipPip
  • 5 586 сообщений

Отправлено 12.09.2014, 20:23

Опечатка - накачали 25, через 4 часа стало 20.

Долго, это да...



#44 frizmen

frizmen

    Почетный житель

  • Почетный житель
  • 997 сообщений

Отправлено 12.09.2014, 20:27

Там в масле должно быть и всё или это сторона нагнетания.Хотя за 4 часа не знаю.Проси фото утечки и место устранения.Я бы показал как это выглядит но не знаю как сюда фото вставить.



#45 super

super

    Зевс

  • Небожитель
  • PipPipPipPipPip
  • 5 586 сообщений

Отправлено 12.09.2014, 20:30

Если честно мне все равно где эта утечка. Интересует конечный результат - способность кондиционера охлаждать без заправок несколько лет.

Но если у них не получиться, приглашу вас.



#46 frizmen

frizmen

    Почетный житель

  • Почетный житель
  • 997 сообщений

Отправлено 12.09.2014, 20:35

Да я как то особо не рвусь.Но пней у нас в Сараснке процентов 90.А реальных по пальцам.Если что скажите, чё нить придумаем.



#47 super

super

    Зевс

  • Небожитель
  • PipPipPipPipPip
  • 5 586 сообщений

Отправлено 28.09.2014, 08:12

приходится констатировать, что в Саранске нет нормальных фирм по ремонту кондиционеров.

сарансктехприбор (электрический мир) ищут утечку в наружном блоке уже три недели...



#48 frizmen

frizmen

    Почетный житель

  • Почетный житель
  • 997 сообщений

Отправлено 28.09.2014, 08:18

А я то думал починили .а написать лень.Вопрос есть ли она утечка в блоке то?



#49 super

super

    Зевс

  • Небожитель
  • PipPipPipPipPip
  • 5 586 сообщений

Отправлено 28.09.2014, 09:16

говорят есть. Но очень маленькая



#50 valiko_djan

valiko_djan

    Заслуженный флудер

  • Небожитель
  • PipPipPipPipPipPip
  • 14 465 сообщений

Отправлено 28.09.2014, 09:31

В навике течеискатель есть.



#51 frizmen

frizmen

    Почетный житель

  • Почетный житель
  • 997 сообщений

Отправлено 28.09.2014, 11:20

Течеискатель это миф.У меня их 2 один за 14т.Пользуюсь в основном мылом.А лучшее вода.


По сути нужно разобрать блок.Вытащить конденсатор одну трубку заглушить,другую присоединить к трубе с припаянным клапаном шредера.Надуть атмосфер 30 и в воду.Вот вам и течеискатель.



#52 valiko_djan

valiko_djan

    Заслуженный флудер

  • Небожитель
  • PipPipPipPipPipPip
  • 14 465 сообщений

Отправлено 28.09.2014, 12:26

хз, надо было вакуумный сосуд починить, совали в воду, нагнетали давление, пузырей не было. А вакуум не держался, натекал воздух, так что...



#53 frizmen

frizmen

    Почетный житель

  • Почетный житель
  • 997 сообщений

Отправлено 28.09.2014, 13:05

сосуд стеклянный?Или какой?



#54 valiko_djan

valiko_djan

    Заслуженный флудер

  • Небожитель
  • PipPipPipPipPipPip
  • 14 465 сообщений

Отправлено 28.09.2014, 15:30

сосуд стеклянный?Или какой?

Алюминиевый сплав какой то, сосуд дьюара.



#55 frizmen

frizmen

    Почетный житель

  • Почетный житель
  • 997 сообщений

Отправлено 28.09.2014, 15:39

А какого вы его вообще пытались починить то?его только аргоном и то при условии что стенка мм3-4 и то не факт.



#56 valiko_djan

valiko_djan

    Заслуженный флудер

  • Небожитель
  • PipPipPipPipPipPip
  • 14 465 сообщений

Отправлено 28.09.2014, 15:41

Я в курсе что и как, факт тот что в воде трещину не нашли.



#57 DJ Electronic

DJ Electronic

    ~~~~~~~~~~~~

  • Почетный житель
  • PipPipPipPip
  • 1 618 сообщений

Отправлено 28.09.2014, 15:42

Течеискатель это миф.У меня их 2 один за 14т.Пользуюсь в основном мылом.А лучшее вода.


По сути нужно разобрать блок.Вытащить конденсатор одну трубку заглушить,другую присоединить к трубе с припаянным клапаном шредера.Надуть атмосфер 30 и в воду.Вот вам и течеискатель.

А если утечка не в конденсаторе, а где то в спае очень маленькая, например около 4х ходового клапана или сервисников? В воду уже не сунешь, хотя такое редко очень бывает.

 

Странно это как то всё, очень маленькая утечка выражаясь их словами будет держать фреон не один сезон, сервисники по жизни в масле и то по 5 лет работают, а тут фреон за несколько дней уходит и не пятна масла?



#58 frizmen

frizmen

    Почетный житель

  • Почетный житель
  • 997 сообщений

Отправлено 28.09.2014, 16:30

да по барабану где утечка ,везде можно умеючи запаять.Главное найти.


Я в курсе что и как, факт тот что в воде трещину не нашли.

надували сколько атмосфер?мелкие утечки начинают проявлять себя после 13-15атмосфер.



#59 super

super

    Зевс

  • Небожитель
  • PipPipPipPipPip
  • 5 586 сообщений

Отправлено 28.09.2014, 16:30

Уходит за пару месяцев.



#60 frizmen

frizmen

    Почетный житель

  • Почетный житель
  • 997 сообщений

Отправлено 28.09.2014, 16:33

там у тя давления дуровые.На всасе 9 про нагнетание молчу.Так что маненька полюбому.