Отправлено 05.03.2017, 20:09

Уважаемые форумчане кто смог бы подсказать правильную схему подключения водяного счетчика с насосом повышения воды! Хотим установить счётчик в частный дом, но напор плоховат поэтому в схему добавится насос для повышения давления воды – кто сталкивался с этим и сможет подсказать правильную схему? В водоканале дали такую схему, но она без насоса для повышения воды! Делать буду сам никого нанимать не буду, но вопрос в правильной схеме подключения? Подскажите пожалуйста… к той схеме которую дали в водоканале

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  01.bmp   834,26К   20 Количество загрузок:


#2 SibRaz

SibRaz

    Саксаул

  • Почетный житель
  • 3 288 сообщений

Отправлено 05.03.2017, 20:11

В любое место после счетчика или после фильтра грубой очистки и до счетчика, в чем проблемы?



#3 maksimochka21

maksimochka21

    Почетный житель

  • Почетный житель
  • 946 сообщений

Отправлено 05.03.2017, 20:16

В любое место после счетчика или после фильтра грубой очистки и до счетчика, в чем проблемы?

еще проблемы с обратным клапаном



#4 Ingvar

Ingvar

    Почетный житель

  • Почетный житель
  • 1 397 сообщений

Отправлено 05.03.2017, 20:45

еще проблемы с обратным клапаном

а какие с обр.клапаном проблемы? он нужен для счетчика, чтоб гидроудара не было


Homicus logicus dolboёbicus

#5 KovBoy

KovBoy

    Почетный флудер

  • Небожитель
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 20 743 сообщений

Отправлено 05.03.2017, 21:28

Чет не пойму проблему.
Запорный кран счетчик обратный клапан насос
Если в насосе датчика расхода нет то его поставить.
Абоненты ТТК проверьте подключение услуги "Салют" 100 МБит за 50 рублей

#6 maksimochka21

maksimochka21

    Почетный житель

  • Почетный житель
  • 946 сообщений

Отправлено 05.03.2017, 22:20

Чет не пойму проблему.
Запорный кран счетчик обратный клапан насос
Если в насосе датчика расхода нет то его поставить.

 при правильной установке насоса повышения давления обратный клапан должен быть сразу после насоса


то есть если я правильно понял то собирается так : насос-косой фильтр-счетчик-насос для повышения давления-обратный клапан? но если ломается насос, то обратно писать заявление на опломбировку счетчика или есть еще другие варианты подключения?



#7 KovBoy

KovBoy

    Почетный флудер

  • Небожитель
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 20 743 сообщений

Отправлено 05.03.2017, 22:25

А как он узнает что давление упало?
Можно на американки и сделать _П_ вот такую загагулину заодно и гидроударытот насоса ловить будет
Абоненты ТТК проверьте подключение услуги "Салют" 100 МБит за 50 рублей

#8 maksimochka21

maksimochka21

    Почетный житель

  • Почетный житель
  • 946 сообщений

Отправлено 23.03.2017, 22:24

правильная схема подключения оказалась такая: кран-косой фильтр-счётчик-обратный клапан-насос для повышения давления! всем спасибо кто ответили